[维修技巧] 如果空调抽真空,加氟,是停机加吗

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 6 天前 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

注册亿万先生技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
空调抽真空,一开始加氟是停机液体加注吗?(为了防止压机保护)加注到什么时候,开机运行加注呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
沙发
发表于 6 天前 来自手机 | 只看该作者
只要压机不走,加到一定值就加不进去了 最好是定量加
回复 使用道具 举报
板凳
发表于 6 天前 | 只看该作者
停机定量液态加注,加到平衡压力加不进去时,再开机制冷加注。或者用毛巾浸透热水,将罐体包裹起来,提高罐内氟利昂的压力,不开机加注至额定标注量。
回复 使用道具 举报
4#
发表于 5 天前 来自手机 | 只看该作者
开机加,不开机恐怕加不齐,开机很快
回复 使用道具 举报
5#
发表于 5 天前 | 只看该作者
除湿状态,外机启动后加液
回复 使用道具 举报
6#
 楼主| 发表于 5 天前 | 只看该作者
爱吃洋葱卷 发表于 2018-1-13 22:25
停机定量液态加注,加到平衡压力加不进去时,再开机制冷加注。或者用毛巾浸透热水,将罐体包裹起来,提高罐 ...

老师 老师说的对,老师长命百岁
回复 支持 反对 使用道具 举报
7#
 楼主| 发表于 5 天前 | 只看该作者
小沈初学维修 发表于 2018-1-13 22:18
只要压机不走,加到一定值就加不进去了 最好是定量加

谢谢老师的指点,是不是停机加液体,然后运行加气体这样会比较安全,不会液击
回复 支持 反对 使用道具 举报
8#
 楼主| 发表于 5 天前 | 只看该作者
爱吃洋葱卷 发表于 2018-1-13 22:25
停机定量液态加注,加到平衡压力加不进去时,再开机制冷加注。或者用毛巾浸透热水,将罐体包裹起来,提高罐 ...

老师,停机加液体氟,会造成液击吗
回复 支持 反对 使用道具 举报
9#
发表于 5 天前 | 只看该作者
只要抽了真空,用秤加,停机就可以了,加液体一般都可以加到标注量的。就算是加不到标注量,只是差一点,。开机22的制冷剂加气体,410的加液慢慢加。
回复 使用道具 举报
10#
发表于 5 天前 来自手机 | 只看该作者
1400662555 发表于 2018-1-14 16:26
老师,停机加液体氟,会造成液击吗

长期加液体,未见什么液激缸,更没见啥不良影响
回复 支持 反对 使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册
本版积分规则
手机版|APP|亿万先生技术论坛 ( 鄂ICP备 09003585号-1 )   GMT+8, 2018-1-19 15:45 , Processed in 0.244552 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2013 Comsenz Inc.
CopyRight © 亿万先生论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info
Qiji. All Rights Reserved
服务条款 | 隐私声明
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有
鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号
快速回复 返回顶部 返回列表
亿万先生官网欢迎您