亿万先生论坛

 找回密码
 快速注册
QQ登录 只需一步,快速开始
搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 老山顶制冷
打印 上一主题 下一主题

[柜式空调] 格力五匹清新风,化霜不彻底

[复制链接]
11#
 楼主| 发表于 6 天前 来自手机 | 只看该作者
1102216549 发表于 2018-1-12 16:41
当然测出制热运行高压和化霜时的低压也是需要的。

好复杂,感觉现在水平办不了啊
回复 支持 反对 使用道具 举报
12#
发表于 6 天前 来自手机 | 只看该作者
复杂吗?你照着测出数据记录下来就是了,内外盘处测温度不会?到制冷配件店买两只精创排的双传感器电子温度计,将外接塑封传感器剪掉换成空调10K铜封盘管传感器,用扎丝绑在空调盘管传感器位置就OK了
回复 使用道具 举报
13#
发表于 6 天前 | 只看该作者
外机散热怎么样,建议申请显示板然后更换,应该能解决问题
回复 使用道具 举报
14#
 楼主| 发表于 5 天前 来自手机 | 只看该作者
qq4819 发表于 2018-1-12 19:30
外机散热怎么样,建议申请显示板然后更换,应该能解决问题

外机散热很好无障碍舞
回复 支持 反对 使用道具 举报
15#
 楼主| 发表于 5 天前 来自手机 | 只看该作者
1102216549 发表于 2018-1-12 17:00
复杂吗?你照着测出数据记录下来就是了,内外盘处测温度不会?到制冷配件店买两只精创排的双传感器电子温度 ...

这个真没弄过要看师傅测一次自己才会搞,外机有三个传感器,管温,压缩机排气,还有化霜传感器
回复 支持 反对 使用道具 举报
16#
发表于 5 天前 来自手机 | 只看该作者
格力外机环温15K,管温20K,排气50K,内机管温10K。内外管温都会影响化霜,可以看下内机蒸发器,因为用户主诉故障为E1,而你有没有给我们看压力情况,测量高压,拆背板!
回复 使用道具 举报
17#
发表于 5 天前 | 只看该作者
格力五匹清新风是三相电定频,应当没有排气传感器
回复 使用道具 举报
18#
发表于 5 天前 来自手机 | 只看该作者
我修过一个这个问题,个人认为是室外机管路上过滤器有点脏堵,不好弄,一堵之后化霜时候温度很快就到了,所以化霜时间很短,可以化霜时候把感温包拔出来试试
回复 使用道具 举报
19#
 楼主| 发表于 5 天前 来自手机 | 只看该作者
卧薪尝胆 发表于 2018-1-13 08:03
格力外机环温15K,管温20K,排气50K,内机管温10K。内外管温都会影响化霜,可以看下内机蒸发器,因为用户主 ...

背面拆了,没事,内机管温标的20k,换了新的
回复 支持 反对 使用道具 举报
20#
 楼主| 发表于 5 天前 来自手机 | 只看该作者
王景宽 发表于 2018-1-13 14:37
格力五匹清新风是三相电定频,应当没有排气传感器

这个确实有,在压缩机不远处
回复 支持 反对 使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册
本版积分规则
手机版|APP|亿万先生技术论坛 ( 鄂ICP备 09003585号-1 )   GMT+8, 2018-1-18 04:19 , Processed in 0.142346 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2013 Comsenz Inc.
CopyRight © 亿万先生论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info
Qiji. All Rights Reserved
服务条款 | 隐私声明
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有
鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号
快速回复 返回顶部 返回列表
亿万先生官网欢迎您