rt,志高的柜机KFR-72LW,开启制热后测温可以看到机内温度上升,说明制热本身是正常的,就是不出风,但调整到其他任意模式时均可出风(出来的第一缕风很热),比如制冷啊通风啊,都没问题。请问这会是什么问题?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2018-1-11 20:32:19 来自手机 | 只看该作者
刚开机是有防冷风措施的,建议观察一会,风机还是不运转。测量内机管温,有条件直接更换内管温…
回复 使用道具 举报
板凳
发表于 2018-1-11 20:39:19 | 只看该作者
检查管温        
回复 使用道具 举报
4#
发表于 2018-1-11 21:07:44 | 只看该作者
检查一下内机管温电阻。
回复 使用道具 举报
5#
发表于 2018-1-11 21:58:00 | 只看该作者
等几分钟还不出风就检查一下内管温是否从盘管上脱落,内管温是否断线,是否接触不好,反之则更换内管温
回复 使用道具 举报
6#
发表于 7 天前 来自手机 | 只看该作者
内管温10成是变黑了,更换吧不贵5块钱一条,收120
回复 使用道具 举报
7#
发表于 7 天前 来自手机 | 只看该作者
今天刚刚修一个同样故障,面板主板坏了,更改主板OK
回复 使用道具 举报
8#
发表于 7 天前 | 只看该作者
一般是管温坏了,或者板子问题
回复 使用道具 举报
9#
发表于 6 天前 | 只看该作者
修过志高柜机,外机制热,内机不吹风,板子坏了。