[其它空调] 格力三匹吸顶机制热不好

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-11 18:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

注册亿万先生技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
一单位房间大约50到60平  72的吸顶机  铭牌制热电流12A   电加热1400W  室外大约5度   测高压从0.8M慢慢到1.5M    房间温度16   电加热已启动   总电流18A     加氟高压不升  怀疑外压缩机   从仓库弄了一台旧的差不多的格力(绝对好的  我拆的)  对换下电脑板  再次开机照旧   晕了   大师们指点指点   搞不定了  站在那空调下面吹的冷  17度达不到    回来修了一华凌挂机    高压居然2.3   这什么情况?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2018-1-11 19:46:23 来自手机 | 只看该作者
电加热计算出电流为6.4a压缩机电流为11.6a压缩机应该没问题,单向阀是否串气,机器是否装的太高了,四通阀串气也会高压不高,
回复 使用道具 举报
板凳
发表于 2018-1-11 20:07:43 来自手机 | 只看该作者
首先考虑氟利昂不够
回复 使用道具 举报
4#
发表于 2018-1-11 20:16:18 来自手机 | 只看该作者
外机都动了,直接抽空,定量加氟试下
回复 使用道具 举报
5#
发表于 2018-1-11 22:12:46 | 只看该作者
房间高度 门窗多少 5.60平方效果好很难
回复 使用道具 举报
6#
发表于 2018-1-11 22:30:01 | 只看该作者
高压略低,要抽真空定量加,房间面积太大
回复 使用道具 举报
7#
 楼主| 发表于 2018-1-12 12:01:30 | 只看该作者
整个外机换了  应该不要考虑4V与单向阀的问题  是否内机有问题  比如分支毛细管堵了
回复 使用道具 举报
8#
发表于 2018-1-12 16:51:59 来自手机 | 只看该作者
管路很长吧?都这样了应该抽空定量加注制冷剂
回复 使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册
本版积分规则
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|APP|亿万先生技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-1 )   GMT+8, 2018-2-25 19:43 , Processed in 0.140275 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2013 Comsenz Inc.
CopyRight © 亿万先生论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info
Qiji. All Rights Reserved
服务条款 | 隐私声明
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有
鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号
快速回复 返回顶部 返回列表
亿万先生官网欢迎您