电子温控不准可以并联电阻使用吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-11 12:25:30 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

注册亿万先生技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
电子温控设置2度,实际7度才会启动,7度时温控电阻大概15k,,可以并联多大电阻使用呢?我希望是设定2℃,最高2℃就启动
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2018-1-11 15:00:37 | 只看该作者
设定2度,2度就启动,那还用停机啊?
回复 使用道具 举报
板凳
发表于 2018-1-11 15:05:33 | 只看该作者
温控器都有个复归温差,你设定2度,7度启动,复归温差就是5度(7-2=5),很正常啊,电子温控都有个可以调整复归温差的功能,不用这麽麻烦。
回复 使用道具 举报
4#
发表于 2018-1-11 16:32:33 来自手机 | 只看该作者
你设定零下三度看看是不是二度就启动了!
回复 使用道具 举报
5#
 楼主| 发表于 2018-1-11 17:45:11 来自手机 | 只看该作者
雨林维修 发表于 2018-1-11 16:32
你设定零下三度看看是不是二度就启动了!

冷藏室最低只能设置到2℃了
回复 支持 反对 使用道具 举报