 楼主| 发表于 2018-1-11 21:51:48 | 只看该作者
王雨涵 发表于 2018-1-11 08:52
改下电路压机与四通阀同时工作后 电加热继电器才工作就行了

好主意!再加一路内风机的信号更加保险。用与门电路应该很容易实现。
回复 支持 反对 使用道具 举报
22#
 楼主| 发表于 2018-1-11 21:52:26 | 只看该作者

不敢当已经拆掉了
回复 支持 反对 使用道具 举报
23#
 楼主| 发表于 2018-1-11 21:54:04 | 只看该作者
suzhouxiaorong 发表于 2018-1-11 09:08
且不说内机保险丝容量不够,长时间电加热通电而内机风扇不运转,会发生火灾,出了事你可脱不了关系!

一般内机加热管附近有过热保险的。不过确实很危险,所以今天去拆掉了,谢谢提醒!
回复 支持 反对 使用道具 举报
24#
 楼主| 发表于 2018-1-11 21:55:59 | 只看该作者
江江油罗强空调 发表于 2018-1-11 09:13
必须内风机工作时电辅热才能工作!

有道理!要再加一路控制信号同时作用才行,不过加电路板比较麻烦,今天已经拆了。
回复 支持 反对 使用道具 举报
25#
发表于 2018-1-11 23:22:10 | 只看该作者
大歪歪 发表于 2018-1-11 21:49
没有考虑周全,见笑了。

下次小心就是
回复 支持 反对 使用道具 举报
26#
发表于 2018-1-12 08:36:21 | 只看该作者
大歪歪 发表于 2018-1-11 21:54
一般内机加热管附近有过热保险的。不过确实很危险,所以今天去拆掉了,谢谢提醒!

不能指望温度保险丝,真出事的话就会留有痕迹,消防调查就是证据。所以任何操作都要以安全为首,包括人生安全。
回复 支持 反对 使用道具 举报
27#
发表于 2018-1-12 10:40:14 | 只看该作者
赶紧去反修吧真要出事的
回复 使用道具 举报
28#
 楼主| 发表于 7 天前 | 只看该作者
聚春家电 发表于 2018-1-12 10:40
赶紧去反修吧真要出事的

谢谢提醒,已经拆了
回复 支持 反对 使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册
本版积分规则
手机版|APP|亿万先生技术论坛 ( 鄂ICP备 09003585号-1 )   GMT+8, 2018-1-20 05:01 , Processed in 0.152186 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2013 Comsenz Inc.
CopyRight © 亿万先生论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info
Qiji. All Rights Reserved
服务条款 | 隐私声明
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有
鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号
快速回复 返回顶部 返回列表
亿万先生官网欢迎您