空气能!各位师傅帮忙看一下!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-8 14:04:23 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

注册亿万先生技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
水温打不上去!现在水温四十!高压14.5低压4.5!出膨胀阀不结霜!出蒸发器回气管开始结霜!从储液罐到压缩机回气口开始结冰!排气温度不高!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2018-1-8 14:15:35 | 只看该作者
什麼冷媒???????
回复 使用道具 举报
板凳
 楼主| 发表于 2018-1-8 15:19:41 来自手机 | 只看该作者
lkk 发表于 2018-1-8 14:15
什麼冷媒???????

老款22的氟
回复 支持 反对 使用道具 举报
4#
发表于 2018-1-8 15:22:28 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-8 15:59 编辑

低压4.5KG/CM2(蒸发温度3度),正常而言是不可能结霜的,估计回气管路过长或者折扁了。
高压14.5KG/CM2(冷凝温度41度),趋近温差只有1度(41-40=1),这未免热交换太好了,应该就是我说的那两种状况,才会冷凝器这麽有效率。
回复 使用道具 举报
5#
 楼主| 发表于 2018-1-8 15:33:00 来自手机 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-8 16:00 编辑
lkk 发表于 2018-1-8 15:27
高压14.5KG/CM2(冷凝温度41度),趋近温差只有1度(41-40=1),这未免热交换太好了,应该就是我说的那两种状况 ...


热力膨胀阀会有问题吗?我修以前有人调过
管路挺短的!就在机器里面!
会不会缺氟!电流6.7
回复 支持 反对 使用道具 举报
6#
发表于 2018-1-8 15:37:29 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-8 16:01 编辑
15102122339 发表于 2018-1-8 15:35
管路挺短的!就在机器里面!


低压4.5KG就跟空调压力一样,回气管会结霜你说会是什麽情况
还是你查一下蒸发器的分液管有无哪一路结霜了。
回复 支持 反对 使用道具 举报
7#
 楼主| 发表于 2018-1-8 15:49:07 来自手机 | 只看该作者
lkk 发表于 2018-1-8 15:37
低压4.5KG就跟空调压力一样,回气管会结霜你说会是什麽情况

问一下师傅!高压是不是越高排气越高!因为不也不太能确定低压准确性!机器自己带的压力表!可能有误差!
回复 支持 反对 使用道具 举报
8#
发表于 2018-1-8 15:53:02 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-8 16:02 编辑
15102122339 发表于 2018-1-8 15:49
问一下师傅!高压是不是越高排气越高!因为不也不太能确定低压准确性!机器自己带的压力表!可能有误差!


当然高压越高,排气温度越高,但排气温度越高,不见得制热效能越好,如果冷凝器裡液态冷媒过多,会造成散热面积不足,一样制热差。
你可以用自己的低压表测一下压力吧。膨胀阀出口无结霜,而蒸发器出口结霜了,当然是中间管路有堵塞或者压扁了。
回复 支持 反对 使用道具 举报
9#
发表于 2018-1-8 16:14:11 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-8 16:45 编辑
15102122339 发表于 2018-1-8 15:49
问一下师傅!高压是不是越高排气越高!因为不也不太能确定低压准确性!机器自己带的压力表!可能有误差!


排气温度不高,而吸气管结了冰,说明吸气温度很低,压缩机湿冲程,所以排气温度也不高。这么冷的天,所谓“空气能”的蒸发器在室外,低压压力还那么高,是系统中的制冷剂过多了吧,缺氟或堵塞低压不可能会那么高。过多制冷剂必然就会造成压缩机带液(湿冲程)。
楼主说的“储液器”应该不对吧,“储液器”不可能与压缩机吸气管连接的。如果真的是储液器,那流程应该是储液器——供液管——膨胀阀——蒸发器——回气管——压缩机。储液器是在压缩机和冷凝器后。所说的“储液器”应该是气液分离器。
回复 支持 反对 使用道具 举报
10#
发表于 2018-1-8 16:26:45 | 只看该作者
路过,膨胀阀调错或坏,制冷剂多。
回复 使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册
本版积分规则
手机版|APP|亿万先生技术论坛 ( 鄂ICP备 09003585号-1 )   GMT+8, 2018-1-18 16:02 , Processed in 0.164376 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.