[中央空调] 大金多功能机组,制热效果差

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-7 17:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

注册亿万先生技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
一台大金三合一多功能机组,制热效果差,重新放掉氟利昂,抽真空,定量加液,开机高压13公斤,低压3公斤,主膨胀阀出口结霜。03,36°,02,25°,开机2个小时也是这样,不知道是什么原因?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2018-1-7 18:06:10 | 只看该作者
高低压太低了吧,410制冷剂的话,高压要在26左右,效果才有。
  是不是限频了。高低压传感器,各个热敏电阻??
回复 使用道具 举报
板凳
发表于 2018-1-7 18:17:26 | 只看该作者
压力明显不正常
回复 使用道具 举报
4#
 楼主| 发表于 2018-1-7 18:26:40 | 只看该作者
北方的雪人 发表于 2018-1-7 18:06
高低压太低了吧,410制冷剂的话,高压要在26左右,效果才有。
  是不是限频了。高低压传感器,各个热敏电 ...

谢谢师兄,还有一台低压8公斤,高压20公斤,这里一共6台,只有一台正常
回复 支持 反对 使用道具 举报
5#
发表于 2018-1-9 00:04:39 来自手机 | 只看该作者
定量加氟算了管道没有?
回复 使用道具 举报
6#
 楼主| 发表于 2018-1-9 20:57:22 | 只看该作者
丰庆制冷维修 发表于 2018-1-9 00:04
定量加氟算了管道没有?

肯定算了,用户说夏天制冷正常
回复 支持 反对 使用道具 举报
7#
发表于 2018-1-10 00:55:16 | 只看该作者
李红齐 发表于 2018-1-7 18:26
谢谢师兄,还有一台低压8公斤,高压20公斤,这里一共6台,只有一台正常

是6台机组吗?怎么一下子5台不正常?难道是电源?
回复 支持 反对 使用道具 举报
8#
 楼主| 发表于 2018-1-10 18:21:30 | 只看该作者
孙中孝 发表于 2018-1-10 00:55
是6台机组吗?怎么一下子5台不正常?难道是电源?

谢谢师兄,不是电源问题,现在就这一台修不好,大金的来过了,修不好
回复 支持 反对 使用道具 举报
9#
 楼主| 发表于 2018-1-10 18:22:08 | 只看该作者
孙中孝 发表于 2018-1-10 00:55
是6台机组吗?怎么一下子5台不正常?难道是电源?

制冷正常,制热高低压太低
回复 支持 反对 使用道具 举报
10#
发表于 2018-1-10 22:21:02 来自手机 | 只看该作者
所有的压机都能启动吗?
回复 使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册
本版积分规则
手机版|APP|亿万先生技术论坛 ( 鄂ICP备 09003585号-1 )   GMT+8, 2018-1-19 15:34 , Processed in 0.386230 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2013 Comsenz Inc.
CopyRight © 亿万先生论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info
Qiji. All Rights Reserved
服务条款 | 隐私声明
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有
鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号
快速回复 返回顶部 返回列表
亿万先生官网欢迎您