维修配电,深刻教训。

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-6 15:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

注册亿万先生技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
本人具有国家安监局电工操作证,平时周围客户需要修电路,配电什么的也有求必应,有钱就赚。前几日一个客户让我帮接一个电线,电线用户已经布好,只有接上就行,但是需要从另个门面房电表的进线端子接,相当于两个分电表并联,前面还有一个总电表,总电表及开关在小区的配电箱,我让客户过去把自己家的开关关掉,电表箱离工作场所直线只有20几米,客户回来说关了,用电笔测试果然没有电,开始工作,当电线碰到电表箱外壳时发生爆炸,本人也被电击,回过神测电,果然有电,赶快到配电箱,有个人正在送电,并说总闸跳了,是他送的电,我一问用户怎么回事,用户说他不知道哪个是自己家的开关,所以就把总闸拉了,用户是租房的,二楼用户在家看电视一看没电了,下楼一看总闸跳了,后来我这里就炸了,教训深刻啊。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2018-1-6 15:57:25 | 只看该作者
这用户太坑了,想搞事
回复 使用道具 举报
板凳
发表于 2018-1-6 15:58:13 | 只看该作者
牢记教训,规范操作,安全第一!
回复 使用道具 举报
4#
发表于 2018-1-6 16:00:21 | 只看该作者
关总闸一定要留个人看守,或者挂个告示牌,万幸的是你还能在这发帖。
回复 使用道具 举报
5#
发表于 2018-1-6 16:00:18 | 只看该作者
接火送电并非儿戏,拉闸维修也得先挂个牌子了再动手吧,这电工操作证是怎么拿到的
回复 使用道具 举报
6#
发表于 2018-1-6 16:02:35 | 只看该作者
应该挂牌,在电闸上。线路有人工作,禁止合闸,
回复 使用道具 举报
7#
发表于 2018-1-6 16:03:29 | 只看该作者
幸好没电死人,像这类工作以后一定要在总闸前留人监守才正确
回复 使用道具 举报
8#
发表于 2018-1-6 16:19:08 | 只看该作者
像这种情况 挂牌没用  虎逼瞎逼多得是 必须留人看守  

看来 你虽然有证 你这个马虎大意的电工并不合格  
回复 使用道具 举报
9#
发表于 2018-1-6 16:21:58 | 只看该作者
一定要按规范操作,不要存在丝毫的侥幸!
回复 使用道具 举报
10#
发表于 2018-1-6 16:30:56 | 只看该作者
作为一个合格的电工,带电操作一般都不会出现问题,你很明显的违反操作规程,怨谁呢,电工证不知道是怎么拿到的!
回复 使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册
本版积分规则
手机版|APP|亿万先生技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-1 )   GMT+8, 2018-1-24 07:28 , Processed in 0.177762 second(s), 11 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2013 Comsenz Inc.
CopyRight © 亿万先生论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info
Qiji. All Rights Reserved
服务条款 | 隐私声明
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有
鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号
快速回复 返回顶部 返回列表
亿万先生官网欢迎您