亿万先生论坛

 找回密码
 快速注册
QQ登录 只需一步,快速开始
搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 855|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

膨胀阀问题

 关闭 [复制链接]
跳转到指定楼层
受到警告 楼主
发表于 2018-1-5 22:36:15 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

注册亿万先生技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-6 09:03 编辑

如下图,如果感温包破裂,膨胀阀是关小,还是开大,或者保持不变,欢迎大家发表意见。上图是内平衡热力膨胀阀,下图是外平衡热力膨胀阀。


该主题里的两张图分别说明了内平衡式和外平衡式热力膨胀阀在节流中的工作原理,与所谓“感温包泄漏”无任何关系!!!   荣昌制冷

评分

参与人数 1威望 -5 收起 理由
荣昌制冷 -5 不懂还瞎起哄!
查看全部评分
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏3 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对1
沙发
 楼主| 发表于 2018-1-5 22:37:30 来自手机 | 只看该作者
只是看图,不要为下图里的文字干扰。
回复 使用道具 举报
板凳
发表于 2018-1-5 23:00:36 | 只看该作者
不要較真了,何必呢。
回复 使用道具 举报
4#
 楼主| 发表于 2018-1-5 23:06:38 来自手机 | 只看该作者
哥们还是你心胸开阔
回复 使用道具 举报
5#
发表于 2018-1-5 23:38:42 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-6 08:23 编辑

感温包破裂--膨胀阀关闭

图1的原理你该怎么解释?图2是感温包破了吗?图视说明的是什么?瞎起哄!   荣昌制冷
回复 使用道具 举报
6#
发表于 2018-1-5 23:42:55 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-6 08:22 编辑

膨胀阀已经关闭了


它在什么情况下“关闭”的?完全“关闭”了吗?你懂吗?弄清楚了吗?  荣昌制冷
回复 使用道具 举报
7#
发表于 2018-1-6 07:29:50 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-6 13:16 编辑
融霜 发表于 2018-1-5 22:37
只是看图,不要为下图里的文字干扰。


自己搞不通原理还要死搅蛮缠!到底是谁“心胸狭窄”?在别的帖子里没缠够,另开帖被删了一次还继续再开帖胡闹!你到底想干什么?
感温包是感温回气管过热度的,过热度越高,阀的开启度也越大;过热度越低,阀的开启度就越小。回气管的温度都会比常温低很多,感温包就是利用感温剂(实际也是制冷剂)感应到的温度转变成压力推动膨胀阀里的弹簧使阀瓣升降控制开启度的。它与冰箱温控的原理是一样的,只不过温控感应到的温度转变的压力是推动触点跳动。感温剂泄漏了,就等于没有了对低温的感应,它就是常温状态,冰箱在低温下就不会停机了;膨胀阀也感应不到回气管的低温,阀瓣同样也是处常温状态,试问是常温下的过热度大呢?还是低温下的过热度大?
上图红色箭头的液体从下部进入,感温包感应到的压力越大,伞形波纹室里膜片上的压力也越大,往下压的压力就越大,就越会往下压,黄色的阀瓣离开上部灰色的阀口间隙就越大,开启度就越大,流入(进入)蒸发器内的液体就越多,蒸发压力就越高;如果感温包完好,能够感应到回气管的低温,那感应到的压力就会低,推动阀瓣的压力就小,开启度也就必然小。
感温包泄漏,必然就无法感应到回气管的低温,只能是常温感应,此时常温下的压力肯定比低温下高(大),开启度也就肯定大。
图2是外平衡式膨胀阀,图视中有个前提就是在“过冷度过小”的情况下进入膨胀阀的,既然过冷度过小,相对应的饱和压力也是过低的,供液压力为Pt进入。平衡管把回气管里的压力与膨胀阀气室内的压力平衡了,平衡压力为Po,感温包在回气管上感应到的温度转变为压力进入伞形膜片室的压力为Pb。也就是说,当回气管内的压力Po大于感温包的感应压力Pb时,即Po>Pb,平衡压力Po顶住了伞形气室里膜片上部的感应压力Pb,使阀瓣弹簧张开,弹簧顶住的锥形(三角形)阀瓣上抬,因此缩小了开启度。整个过程都是用来说明该外平衡式膨胀阀在“过冷度过小”时的节流状态和工作原理。它的哪点说了是“感温包破裂”或“感温剂泄漏”了?是用来说明“感温包泄漏”后的节流情况吗???真是乱弹琴!还有两个跟着瞎起哄!不懂乱定论!
开启度过小,节流量少,蒸发压力当然就是偏低的,它说明了膨胀阀在正常时感应到过冷度过小时的逻辑变化,图中说了与感温包的泄漏有什么关系吗?图都看不懂,好像发了图2得到了“救命草”一样,忘了自己是哪根葱了。你与力博特一样只会胡 说 八 道!强词夺理!喜欢用些“牛头不对马嘴”说不通的图片用来解析不对口的问题。的确与力博特的德性一模一样,同一类人。
回复 支持 反对 使用道具 举报
8#
发表于 2018-1-6 11:04:49 | 只看该作者
荣昌制冷 发表于 2018-1-6 07:29
自己搞不通原理还要死搅蛮缠!到底是谁“心胸狭窄”?在别的帖子里没缠够,另开帖被删了一次还继续再开 ...

荣昌老师说的很详细,学习了
回复 支持 反对 使用道具 举报
9#
发表于 2018-1-6 11:23:58 | 只看该作者
学习了,,,,,,,,,,,,,,
回复 使用道具 举报
10#
发表于 2018-1-6 16:30:54 来自手机 | 只看该作者
融霜 发表于 2018-1-5 23:06
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

不要太认真 明白人都懂
回复 支持 反对 使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册
本版积分规则
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|APP|亿万先生技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-1 )   GMT+8, 2018-2-25 23:32 , Processed in 0.222607 second(s), 14 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2013 Comsenz Inc.
CopyRight © 亿万先生论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info
Qiji. All Rights Reserved
服务条款 | 隐私声明
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有
鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号
快速回复 返回顶部 返回列表
亿万先生官网欢迎您