这个冷库高压压力怎么这么低?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-3 19:00:13 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

注册亿万先生技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
现在回气管结霜了,高压压力怎么这么低,制冷速度又很慢,是那里问题?如果膨胀阀有堵高压应该很高呀?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏2 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2018-1-3 19:41:54 | 只看该作者
就这么几个文字,什么数据都没有,当时的实际库温是多少?说高压压力低,也有个低的数据;低压压力又是多少,都应介绍出来。高压通向压力表的阀门开到位了吗?水冷式冷凝器,是否冷却水量过大?水温过低?
你的理解是错的!!!如果膨胀阀堵塞,节流量就小,进入蒸发器内的制冷剂就少,蒸发压力就低;蒸发压力低了,低压压力必然也是低的;低压低了,等于压缩机的吸气压力也是低的;既然进入压缩机的压力低了,压缩后的高压压力怎么会“很高”?上哪来的“高”?怎么“高得上去”?假如进水的压力低了,出水压力怎么会“更高”???什么逻辑?
回复 使用道具 举报
板凳
 楼主| 发表于 2018-1-3 19:51:31 来自手机 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-3 20:00 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-1-3 19:41
就这么几个文字,什么数据都没有,当时的实际库温是多少?说高压压力低,也有个低的数据;低压压力又是多少 ...


工作一个小时温度才从0度降到零下12度,高压压力就感觉跟别人的低压一样,才1.3公斤,低压压力表就在0位一样,如果要调膨胀阀应该是顺时针调才可以增加流量吧!
是风冷冷凝器,这个5匹的冷库为什么制冷剂加不了5公斤回气管就结霜了?
回复 支持 反对 使用道具 举报
4#
发表于 2018-1-3 19:55:22 | 只看该作者
环境温度几度?怎麽高压会这麽低?(0.1MPa)。
回复 使用道具 举报
5#
 楼主| 发表于 2018-1-3 19:58:28 来自手机 | 只看该作者
lkk 发表于 2018-1-3 19:55
环境温度几度?怎麽高压会这麽低?(0.1MPa)。

环境温度大概就10度左右吧!我手摸排气管是很烫手,甚至是不能摸的状态,现在回气管也结霜了,但是温度下降的很慢!
回复 支持 反对 使用道具 举报
6#
发表于 2018-1-3 19:59:22 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-3 20:03 编辑
壹零壹 发表于 2018-1-3 19:51
工作一个小时温度才从0度降到零下12度,高压压力就感觉跟别人的低压一样,才1.3公斤,低压压力表就在0位 ...


说明你最起码的常识都不懂!旋转的方向哪边是紧,哪边是松都拎不清!顺时针转,肯定是紧,还会“增加流量”???
高压压力低,也不可能会低到只有1.3公斤吧?把压缩机的高低压阀门都稍微往关的方向转一点点看看压力会上升不?
库温都在-12度了,回气管怎么也应该结霜的!!!不结霜反而说明存在问题了!!!
回复 支持 反对 使用道具 举报
7#
发表于 2018-1-3 20:01:33 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-3 20:06 编辑
壹零壹 发表于 2018-1-3 19:58
环境温度大概就10度左右吧!我手摸排气管是很烫手,甚至是不能摸的状态,现在回气管也结霜了,但是温度下 ...


压力表没问题吧?你用自己的高压表测一下压力,这辈子第一次见到高压只有0.1MPa的。
看你的膨胀阀结霜这麽厉害,估计是堵了。把膨胀阀滤心拆开检查一下吧。
回复 支持 反对 使用道具 举报
8#
 楼主| 发表于 2018-1-3 20:15:36 来自手机 | 只看该作者
荣昌制冷 发表于 2018-1-3 19:59
说明你最起码的常识都不懂!旋转的方向哪边是紧,哪边是松都拎不清!顺时针转,肯定是紧,还会“增加流 ...

但是温度下降很慢!还有就是我如果拆膨胀阀的阀芯是不是可以把制冷剂可以回收起来,具体做法是不是先将电磁阀断电,然后再把高压阀关死?
回复 支持 反对 使用道具 举报
9#
 楼主| 发表于 2018-1-3 20:20:00 来自手机 | 只看该作者
lkk 发表于 2018-1-3 20:01
压力表没问题吧?你用自己的高压表测一下压力,这辈子第一次见到高压只有0.1MPa的。
看你的膨胀阀结霜 ...

阀芯是不是在进气口这一头,没拆过,不敢拆,刚才淘宝搜了一下要100多!这个东西拆开好装回去吗?
回复 支持 反对 使用道具 举报
10#
发表于 2018-1-3 20:28:45 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-3 20:45 编辑
壹零壹 发表于 2018-1-3 20:15
但是温度下降很慢!还有就是我如果拆膨胀阀的阀芯是不是可以把制冷剂可以回收起来,具体做法是不是先将电 ...


请你看看我在http://www.jdwx.info/thread-714013-1-1.html里说的三个原则:
原则1:不任什么型式的压缩机,也不任什么制冷系统,压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!
原则2:膨胀阀的调节杆不得随便调动,应保持出厂状态,调节杆应基本处中间位置。
原则3:库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!只有在库温0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀的出口管,然后逐渐延伸到蒸发器,待蒸发器全部结满霜后,最后才是回气管结霜,到压缩机的吸气阀为止。
膨胀阀的调节杆在中间位置上所反应出来的工况才是当时系统的真实工况,才能根据此工况分析判断系统是否正常。
照片里的膨胀阀结霜严重,只要伞形阀帽和进口端螺帽上不结霜就不存在堵塞;如果伞形阀帽和进口端螺帽上结了霜,先把调节杆恢复至中间位置上,如果霜会融化就行了;如仍不会融化,先用扳手在阀体的两侧用力左右敲敲,也许就会融化的。
如果膨胀阀的进液滤网确实堵塞了,最后照片中的膨胀阀是直角式的,液体从阀的下方接口进入,接口螺帽内就是滤网,阀芯也在里面,解开(旋开)进口大螺帽即可取出滤网,更换或清洗干净装复。调节杆在照片的正面(即结了霜可旋动的结合处)。
照片中,膨胀阀的出液管段上装设了一只截止阀可以关闭,如在进液端的管段上也装设了这样的截止阀就方便了,检修时只要停机后将前后截止阀关闭就行了。
回复 支持 反对 使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册
本版积分规则
手机版|APP|亿万先生技术论坛 ( 鄂ICP备 09003585号-1 )   GMT+8, 2018-1-18 15:53 , Processed in 0.216077 second(s), 12 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2013 Comsenz Inc.
CopyRight © 亿万先生论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info
Qiji. All Rights Reserved
服务条款 | 隐私声明
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有
鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号
快速回复 返回顶部 返回列表
亿万先生官网欢迎您