亿万先生论坛

 找回密码
 快速注册
QQ登录 只需一步,快速开始
搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 669|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

膨胀阀感温包

 关闭 [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-2 15:43:52 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

注册亿万先生技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
荣昌老师好!请问膨胀阀感温包泄漏了,膨胀阀是开大了还是关小了?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2018-1-2 16:26:03 | 只看该作者
感温包泄漏,不能感应回气过热度了,膨胀阀的开启度会变大,必须更换。
回复 使用道具 举报
板凳
发表于 2018-1-2 16:37:48 | 只看该作者
换新膨胀阀
回复 使用道具 举报
4#
发表于 2018-1-2 20:39:40 | 只看该作者
膨胀阀感温包泄漏必须换
回复 使用道具 举报
5#
 楼主| 发表于 2018-1-2 22:13:40 来自手机 | 只看该作者
感谢荣昌老师指导
回复 使用道具 举报
6#
发表于 2018-1-3 14:55:00 | 只看该作者
应该是关小,没了感温包裡的压力,过热度无法改善,低压会变成0,这很容易判别的。
回复 使用道具 举报
7#
发表于 2018-1-3 16:01:31 | 只看该作者
我同意楼上的。。。。。
回复 使用道具 举报
8#
发表于 2018-1-3 16:17:22 | 只看该作者
大龙制冷 发表于 2018-1-3 16:01
我同意楼上的。。。。。

仔细琢磨一下吧,不要乱表态!
回复 支持 反对 使用道具 举报
9#
发表于 2018-1-3 21:08:30 来自手机 | 只看该作者
会关小,上次换个艾默生的外平衡热力膨胀阀,由于感温包毛细管断了,系统报低压保护。
回复 使用道具 举报
10#
发表于 2018-1-4 06:10:42 | 只看该作者
融霜 发表于 2018-1-3 21:08
会关小,上次换个艾默生的外平衡热力膨胀阀,由于感温包毛细管断了,系统报低压保护。

瞎定论!只会跟着瞎起哄!脑子就不会根据原理去分析琢磨一下!
感温包是感温回气管过热度的,过热度越高,阀的开启度也越大;过热度越低,阀的开启度也越小。回气管的温度都会比常温低很多,感温包就是利用感温剂(实际也是制冷剂)感应到的温度转变成压力推动膨胀阀里的弹簧使阀瓣升降控制开启度的。它与冰箱温控的原理是一样的,只不过温控感应到的温度转变的压力是推动触点跳动。感温剂泄漏了,就等于没有了对低温的感应,它就是常温状态,冰箱在低温下就不会停机了;膨胀阀也感应不到回气管的低温,阀瓣同样也是处常温状态,试问是常温下的过热度大呢?还是低温下的过热度大???
当时所谓的“低压保护”不要赖膨胀阀的问题!去查别的原因!
回复 支持 反对 使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册
本版积分规则
手机版|APP|亿万先生技术论坛 ( 鄂ICP备 09003585号-1 )   GMT+8, 2018-1-18 15:49 , Processed in 0.113826 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2013 Comsenz Inc.
CopyRight © 亿万先生论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info
Qiji. All Rights Reserved
服务条款 | 隐私声明
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有
鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号
快速回复 返回顶部 返回列表
亿万先生官网欢迎您