[柜式空调] 求助美的变频51柜机频繁启停

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-12-28 19:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

注册亿万先生技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
美的变频51柜机开机一段时间后(有时五分钟, 十分钟,也有一两分钟)在外机处听到四通阀换气声几秒钟后外机压缩机跟风机都停机,内机不出风,正常显示,没有故障代码。间隔一小段时间后(大概五分钟不到)会自行恢复。正常工作时效果还是不错的。运行时电压在192到201之间。电流在8.5安。内外机传感器我已经检查过了,没有问题。请问一下大师们这大概会是什么问题呢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2017-12-28 20:00:45 来自手机 | 只看该作者
确定传感器没问题?????
回复 使用道具 举报
板凳
发表于 2017-12-28 20:02:30 来自手机 | 只看该作者
传感器没问题的话控制出问题了?看下内机板,室内温度,电压有点低
回复 使用道具 举报
4#
 楼主| 发表于 2017-12-28 20:04:51 | 只看该作者
确定的,内机两个 环温 管温,外机我检查了环温  管温,压机排气。阻值都是正常的。系统压力测了静态压力为10个压不到
回复 使用道具 举报
5#
 楼主| 发表于 2017-12-28 20:05:53 | 只看该作者
内机板看哪块呀看不懂啊,找一个块换上吗
回复 使用道具 举报
6#
发表于 2017-12-28 20:07:23 来自手机 | 只看该作者
这是化霜不正常,外管温传感器是重点怀疑对象。
回复 使用道具 举报
7#
 楼主| 发表于 2017-12-28 20:17:53 | 只看该作者
skybird1818 发表于 2017-12-28 20:07
这是化霜不正常,外管温传感器是重点怀疑对象。

我检查了一下外机管温阻值在20k左右,外机环温在18k多点,要是化霜的话外风机不应该停呀
回复 支持 反对 使用道具 举报
8#
 楼主| 发表于 2017-12-28 20:18:45 | 只看该作者
另外我还换了一块外机板后故障依旧
回复 使用道具 举报
9#
发表于 2017-12-28 20:46:38 | 只看该作者
很有可能是外管温传感器问题
回复 使用道具 举报
10#
发表于 2017-12-28 21:55:55 来自手机 | 只看该作者
别管坏不坏 把内机管温传感器换掉试一下
回复 使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册
本版积分规则
手机版|APP|亿万先生技术论坛 ( 鄂ICP备 09003585号-1 )   GMT+8, 2018-1-19 15:34 , Processed in 0.179627 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2013 Comsenz Inc.
CopyRight © 亿万先生论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info
Qiji. All Rights Reserved
服务条款 | 隐私声明
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有
鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号
快速回复 返回顶部 返回列表
亿万先生官网欢迎您