氟利昂22的机房空调,滤网,室外机都较干净.
      高压15~20kg左右波动,但低压表在2~5kg点多波动,尤其在3.5kg急剧下到2kg,请问什么原因,如何处理呢~
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2017-12-31 16:08:51 | 只看该作者
是不是 系统堵哦
回复 使用道具 举报
板凳
发表于 2017-12-31 18:39:19 | 只看该作者
压力表指针剧烈波动是因为通向压力表的阀门开启度过大,只要适当关小一点,至指针不剧烈摆动即可。
回复 使用道具 举报
4#
发表于 2018-1-2 19:48:33 | 只看该作者
压力会剧烈波动,一般都是阀前不满液(有气泡),高压这麽高的波动,估计是有空气(不凝性气体)。
回复 使用道具 举报
5#
发表于 2018-1-7 01:06:38 来自手机 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-9 16:33 编辑

压力表阀门开启过大?我真的醉了,


这个问题就把你弄“醉了”,那还能“上得了场”?
不信在运行中把压力表阀开大试试,看看表针会是什么状态???  荣昌制冷