冷库3天前氟还够着呢,今天检查只有一点了。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-12-18 19:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

注册亿万先生技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-19 05:59 编辑

压缩机组下面的氟罐上面的镜面里看不到一点氟,开机之后机组下面的氟管镜里可以看到一点氟在流动。如果漏氟,像漏的这么快的应该可以听见,但是找不到漏点,另外开机之后空氟罐发热。 制冷效果也有点差了,比前几天多用了2倍的时间。有没有可能是氟在另外几个风机的系统里。一共5台风机组。
补充一点,风机组结霜也还算是正常。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2017-12-18 21:21:16 | 只看该作者
液镜查看氟利昂不准吧,应该看压力,测量压缩机电流
回复 使用道具 举报
板凳
发表于 2017-12-19 06:08:54 | 只看该作者
你先检查膨胀阀的调节杆是否放在中间位置上,应保持出厂状态,以后也不得随便调动!这样反应出来的工况才是系统真实的工况,才能根据此工况对系统作出分析判断。
然后再介绍清楚制冷剂的种类,当时的库温,该库温下的低压压力、高压压力、回气管的结霜情况。膨胀阀的结霜现象、压缩机是否也结了霜等等,缺一不可!
注意温度和压力一定要写清单位!!!
按照我说的作出回复!否则无法给你判断!有图片附上最好。
回复 使用道具 举报
4#
 楼主| 发表于 2018-1-9 18:47:22 | 只看该作者
荣昌制冷 发表于 2017-12-19 06:08
你先检查膨胀阀的调节杆是否放在中间位置上,应保持出厂状态,以后也不得随便调动!这样反应出来的工况才是 ...

谢谢荣老,几组连接蒸发冷的一个阀漏了 找到了 。刚关机之后听不见声音,过几个小时才听见。漏的不多,已经加够了。
回复 支持 反对 使用道具 举报
5#
发表于 2018-1-9 23:20:55 | 只看该作者
你说的是低压侧的阀漏了,抵押压力升高后,漏气的量就大了。所以好找到
回复 使用道具 举报
6#
发表于 2018-1-10 12:36:39 来自手机 | 只看该作者
还好毛病找到了
回复 使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册
本版积分规则
手机版|APP|亿万先生技术论坛 ( 鄂ICP备 09003585号-1 )   GMT+8, 2018-1-18 15:57 , Processed in 0.132621 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2013 Comsenz Inc.
CopyRight © 亿万先生论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info
Qiji. All Rights Reserved
服务条款 | 隐私声明
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有
鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号
快速回复 返回顶部 返回列表
亿万先生官网欢迎您