亿万先生论坛

 找回密码
 快速注册
QQ登录 只需一步,快速开始
搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 重庆冷库
打印 上一主题 下一主题

求教荣昌老师,系统压力偏低

[复制链接]
11#
发表于 2017-12-15 15:55:44 | 只看该作者
路过 ,学习            
回复 使用道具 举报
12#
发表于 2017-12-15 16:56:23 | 只看该作者
DD30蒸发面积不足,现在的都缩水严重。。。。。。
回复 使用道具 举报
13#
发表于 2017-12-15 17:24:37 | 只看该作者
大龙制冷 发表于 2017-12-15 16:56
DD30蒸发面积不足,现在的都缩水严重。。。。。。

库容仅20立方,配30冷风机本身就绰绰有余了。
回复 支持 反对 使用道具 举报
14#
发表于 2017-12-18 09:29:13 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-18 10:07 编辑

就本例而言,ZB38配DD30的是不合适的。
库容20立方配DD30是没错,但是+ZB38就不对了,在说现在很多厂的冷风机虚标严重。


你碰到了“虚标”严重,不等于他的也是虚标严重的。  荣昌制冷
回复 使用道具 举报
15#
发表于 2018-1-2 19:51:53 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-2 20:07 编辑

环境温度约12-15度,低压0.04MPa会低吗?反而我觉得高压低了。
估计是膨胀阀配大了。
回复 使用道具 举报
16#
发表于 2018-1-3 22:24:42 来自手机 | 只看该作者
机头配大了费电,容易烧压缩机电机
回复 使用道具 举报