亿万先生论坛

 找回密码
 快速注册
QQ登录 只需一步,快速开始
搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1009|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

求教荣昌老师,系统压力偏低

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-12-13 22:17:33 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

注册亿万先生技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
一台谷轮zb38高温机,配dd30冷风机,r22制冷剂,打一个外形20立方低温冷库-18度,膨胀阀没动过,铜管约5米,环境温度约12-15度,开机后降温很快,从-12到-18大概就是五六分钟,但是系统低压压力在-12时大约0.07mpa,-18时在0.04mpa,高压0.8mpa,回气有霜,系统一切正常。请问荣昌老师为什么压力这么低?是机器配大了吗?如果一直这样对系统有没有什么危害?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏7 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2017-12-14 06:09:23 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-14 06:11 编辑

20立方的库容,5P机组也的确配大了,有4P机就足够了。
膨胀阀的调节杆确认是在中间位置上吗?有别人在以前动过吗?自己最好亲手复验一下。
库温-12度,此时的蒸发温度为-17度,对应R22的饱和压力为0.274MPa绝压=0.174MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力约在0.12~0.15MPa表压;
库温-18度,此时的蒸发温度为-23度,对应R22的饱和压力为0.218MPa绝压=0.118MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力约在0.08~0.1MPa表压;
环温12~15度,风冷式冷凝器的冷凝温度比环温高8~15度,取中间值为12度,即为24~27度,对应R22的饱和压力为1.017~1.102MPa绝压=0.917~1.002MPa表压(当时环温下的高压压力)。
如果膨胀阀的调节杆的确在中间位置上,那就适当再补充一些制冷剂,补充时注意低压压力不要超过,压缩机的机体上绝对不可结霜!加氟后高低压压力都会有所升高的。
机组配得过大,运行的经济性和能效比会下降些,天热时压缩机的运行温度会高些,其它没什么。
回复 支持 1 反对 0 使用道具 举报
板凳
发表于 2017-12-14 09:34:52 | 只看该作者
还有一个原因。。。。。。。
回复 使用道具 举报
4#
发表于 2017-12-14 09:53:21 | 只看该作者
荣昌制冷 发表于 2017-12-14 06:09
20立方的库容,5P机组也的确配大了,有4P机就足够了。
膨胀阀的调节杆确认是在中间位置上吗?有别人在以前 ...

学习了
回复 支持 反对 使用道具 举报
5#
发表于 2017-12-14 10:17:46 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-14 10:22 编辑
大龙制冷 发表于 2017-12-14 09:34
还有一个原因。。。


你就直接说出来就是了,还怕别人学去了?搞得那么“神秘”?这点东西又有那么“神秘”吗?不说该帖不就成了“废话帖”了?
低压为什么那么低我说了两种原因:1、压缩机的功率过大;2、系统中的制冷剂不足。配了DD30的冷风机,蒸发器就不会小了;膨胀阀相信也不会配小了吧;系统堵塞也不可能吧,那库温就不会下降得那么快了。
至于“危害”问题,我也说了三点,其中“经济性和能效比”就含括了耗电量在内;“压缩机的运行温度会高些”就因为过热度大。
回复 支持 1 反对 0 使用道具 举报
6#
 楼主| 发表于 2017-12-14 11:49:45 来自手机 | 只看该作者
大龙制冷 发表于 2017-12-14 09:34
还有一个原因。。。。。。。

请您指点迷津,大师
回复 支持 反对 使用道具 举报
7#
 楼主| 发表于 2017-12-14 11:53:23 来自手机 | 只看该作者
荣昌制冷 发表于 2017-12-14 10:17
你就直接说出来就是了,还怕别人学去了?搞得那么“神秘”?这点东西又有那么“神秘”吗?不说该帖不就 ...

感谢荣昌老师,膨胀阀是新的,绝对没动过。另外请问一下荣昌老师,如果排除其他原因,单纯是机器配大了造成压力低,请问这是什么原理了?因为这个冷库离得比较远,如果不补加制冷剂会不会有什么危害
回复 支持 反对 使用道具 举报
8#
发表于 2017-12-14 13:03:02 | 只看该作者
重庆冷库 发表于 2017-12-14 11:53
感谢荣昌老师,膨胀阀是新的,绝对没动过。另外请问一下荣昌老师,如果排除其他原因,单纯是机器配大了造 ...


当用水量大于输水量会是什么结果?至少就会使输水管里的水不得“饱满”,水压很低,这个道理和原理应该很好理解吧。
同样,蒸发器就那么大,库温对应下的蒸发压力就那么大,但压缩机的吸力(胃口或吸气量)大了,蒸发器被吸得较“空”,那压力还会大吗?这么说原理懂了吗?
不补制冷剂,我在2楼的最后那段话就说得很清楚了。
回复 支持 反对 使用道具 举报
9#
发表于 2017-12-14 14:57:44 | 只看该作者
学习了,老师讲的很透彻
回复 使用道具 举报
10#
 楼主| 发表于 2017-12-14 15:17:06 来自手机 | 只看该作者
荣昌制冷 发表于 2017-12-14 13:03
当用水量大于输水量会是什么结果?至少就会使输水管里的水不得“饱满”,水压很低,这个道理和原理应该 ...

感谢感谢荣昌老师
回复 支持 反对 使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册
本版积分规则
手机版|APP|亿万先生技术论坛 ( 鄂ICP备 09003585号-1 )   GMT+8, 2018-1-18 15:55 , Processed in 0.202888 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2013 Comsenz Inc.
CopyRight © 亿万先生论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info
Qiji. All Rights Reserved
服务条款 | 隐私声明
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有
鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号
快速回复 返回顶部 返回列表
亿万先生官网欢迎您