求助:新冷库机组降温慢问题!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-12-9 23:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

注册亿万先生技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
您好,荣昌老师!今天给别人更换一套冷库机组,3P三相全封闭机组,陪的DD22冷风机,膨胀阀采用上恒牌的,打10个立方-15°。3P机组标称加3.5公斤R22制冷剂。充注冷媒开机后温度打到-10度时候降温就很慢了,回气管结霜到与压缩机对接出止,-10°时 高压0.75Mpa,低压0.05M。用户要求打到-15°。请问怎么处理?  注:(刚开机时膨胀阀开启度很大,压缩机回霜严重导致机壳全挂满霜过,我就把膨胀阀关小了许多,后来回气管回霜正常了)
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏2 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2017-12-10 06:53:36 | 只看该作者
谁叫你去调动膨胀阀的?先把它的调节杆调整复原至中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动!运转一小时左右,待系统稳定后再根据反应出的工况作出分析判断,现在反应出的工况不是系统真实的工况,无法分析判断!!!就是因为调动了膨胀阀害的!!!
回复 使用道具 举报
板凳
 楼主| 发表于 2017-12-10 19:26:05 | 只看该作者
荣昌制冷 发表于 2017-12-10 06:53
谁叫你去调动膨胀阀的?先把它的调节杆调整复原至中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动!运转一小 ...

你好,荣昌老师!这个-15度的储存库,蒸发温度取多少数值制冷效率最佳?
回复 支持 反对 使用道具 举报
4#
发表于 2017-12-11 06:38:05 | 只看该作者
weinyingak 发表于 2017-12-10 19:26
你好,荣昌老师!这个-15度的储存库,蒸发温度取多少数值制冷效率最佳?

怎么转移话题了?我说的怎么没有回应?
不任库温在什么温度下,蒸发温度始终比当时的库温低5度左右!!!不是随意取多少度“认为最佳”的问题!!!
回复 支持 反对 使用道具 举报
5#
 楼主| 发表于 2017-12-11 21:14:17 | 只看该作者
荣昌制冷 发表于 2017-12-11 06:38
怎么转移话题了?我说的怎么没有回应?
不任库温在什么温度下,蒸发温度始终比当时的库温低5度左右!! ...

荣昌老师,今天去现场调试了。按你说的把膨胀阀调到中间出厂位置。库温拉到-14度时高压0.65mpa,低压0.04mpa,回气管结霜到压缩机焊接口止。0.04压力太低了吧,不知道怎么回事!(室外环境温度8度、3P全封闭谷轮机组、DD22冷风机、NRF3HW100上恒膨胀阀、充注了3.5公斤R22)
回复 支持 反对 使用道具 举报
6#
发表于 2017-12-12 06:20:36 | 只看该作者
weinyingak 发表于 2017-12-11 21:14
荣昌老师,今天去现场调试了。按你说的把膨胀阀调到中间出厂位置。库温拉到-14度时高压0.65mpa,低压0.04 ...

现在反应出的工况就是系统中的实际工况了。
R22系统,库温-14度,此时的蒸发温度约为-19度,对应R22制冷剂的压力为0.254MPa绝对压力=0.154MPa表压力,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力约在0.12~0.14MPa表压左右。而该机现在的低压只有0.04MPa,相距较大,足以说明系统中的制冷剂不足!
低压低,意味着蒸发压力更低,所以高压压力也低,制冷量小,库温下降缓慢,甚至不下降。
开大了膨胀阀,节流量过大,蒸发器的过热度小,过湿过潮气体吸进压缩机,致使压缩机带液而结霜。
压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!
回复 支持 2 反对 0 使用道具 举报
7#
发表于 2018-1-2 11:19:25 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-2 12:27 编辑

3P製冷量约2.4KW,要用上恆NRF-1H的阀。
冷风机用DD12(製冷量2.2KW)或者DD15(製冷量2.8KW)都可以,你用DD22太大了(製冷量3.7KW)。
你膨胀阀用3H的,太大了,冷风机用DD22也太大了,你是当作冷藏库配啊?难怪设置温度未到,回气管就结霜。
夏天有你难受的。
回复 使用道具 举报
8#
发表于 2018-1-2 18:47:42 来自手机 | 只看该作者
大陆这边有的风机标的虚,配的也可以,主要阀大了,5匹才配到这么大。
回复 使用道具 举报
9#
发表于 2018-1-2 19:24:26 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-2 19:52 编辑
hfybzl 发表于 2018-1-2 18:47
大陆这边有的风机标的虚,配的也可以,主要阀大了,5匹才配到这么大。


虚标我就不清楚了。5P应该也用不到3H吧。
5P应该用NRF 1-1/2H。对吧。
回复 支持 反对 使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册
本版积分规则
手机版|APP|亿万先生技术论坛 ( 鄂ICP备 09003585号-1 )   GMT+8, 2018-1-18 15:49 , Processed in 0.188557 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2013 Comsenz Inc.
CopyRight © 亿万先生论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info