亿万先生论坛

 找回密码
 快速注册
QQ登录 只需一步,快速开始
搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 英雄英
打印 上一主题 下一主题

各位老师帮忙看看螺杆机排气温度过高保护

[复制链接]
11#
发表于 2017-11-28 17:31:29 | 只看该作者
荣昌制冷 发表于 2017-11-28 16:56
压力表指针“一点也不抖”,通向压力表的管路通道的控制阀开小了不就不动不抖了,把控制该通道的控制阀 ...

的确是这样的
回复 支持 反对 使用道具 举报
12#
发表于 2017-12-3 09:32:35 来自手机 | 只看该作者
测下冷凝温度多少与空调进出水温对比下和排气压力饱和温度多次下,看下是制冷剂的事还是冷凝器的事,觉得你这温差太大啦
回复 使用道具 举报
13#
发表于 2018-1-2 20:14:57 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-2 20:33 编辑

冷却水进水温度一般不要超过30度,你33度会不会太高了?
趋近温度大于3度,冷媒乾度大,还是考量一下冷却水塔的问题吧。
大的没问题,小的有问题,那可能不是冷却水的问题,但还是冷凝器问题,如果液管视窗无气泡,有可能冷媒充填过多。进水33度,出水35度,温差2度,换热效果差,冷媒充填过多,过冷度大,有效散热面积降低,造成散热不足。


不要这样哦!我已经在http://www.jdwx.info/thread-704142-2-1.html的11楼和给你的短信里都说了,请你支持一下。荣昌制冷
回复 使用道具 举报
14#
发表于 2018-1-3 22:19:06 来自手机 | 只看该作者
学习了,不错的帖子
回复 使用道具 举报