地源热泵双机头螺杆机,R22冷媒,大机头冲65公斤冷媒,小机头45公斤冷媒,小机头报警排气温度105度,喷液阀设定80度喷液降温,空调水进出33度,35度,地源侧进出12度,10度,水压3公斤,吸气压力4.5公斤,排气压力19,压缩机吸气口11度,膨胀阀出口8度,膨胀阀是新换的,机组夏天厂家做的保养,更换的320油和过滤器,冷凝器打开端盖检查,清晰可见铜管,还是用毛刷刷了一遍,不是很脏,干燥过滤器也拆开检查了,没有什么脏东西,大机头工作正常,高压15公斤,现在怀疑冷媒问题,在冷凝器中没有完全冷凝,
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2017-11-27 08:50:25 | 只看该作者
真空抽的干净吗?制冷剂是定量加的吗?感觉少。膨胀阀开启度不对,应该在10度以上至17度左右。(但是如果制冷剂少,膨胀阀的开启度应该增大,有点矛盾)。单开小机头测试过进出水温度吗?如果没单独试过小机头。你可以把大机头关掉,单开小机头,在看看进出水温度。会好判断一些。
我判断故障应该在---真空不干净,内有空气。制冷剂少、膨胀阀开启度(当然这个和制冷剂的多少,进出水温有直接关系)。建议单独测试小机头观察水温,在做判断。
个人意见,仅供参考。
回复 使用道具 举报
板凳
发表于 2017-11-27 10:09:29 | 只看该作者
没见过这个,来看个热闹。
回复 使用道具 举报
4#
 楼主| 发表于 2017-11-27 10:49:00 来自手机 | 只看该作者
朱工你好,谢谢您帮忙分析,制冷剂是回收机收到冷凝器的,新换的斯波兰膨胀阀,厂家说出厂已经调好过热度,单开小机头供回水温差1度左右,高压19公斤,但是表针一点也不抖,我怀疑制冷剂不纯,冷凝器不冷凝,冷凝器端盖打开后,铜管挺干净的,但还是刷了一遍,高压没什么效果,视液镜气液混合,现在怀疑制冷剂纯度
回复 使用道具 举报
5#
发表于 2017-11-27 16:52:26 | 只看该作者
高压这么高,制冷剂冷凝不好或者加多了吧?或者系统有不凝气?冷凝器上面有没有检修阀?有阀门的话,开机时候打开阀门放放气观察下
回复 使用道具 举报
6#
 楼主| 发表于 2017-11-27 18:40:44 来自手机 | 只看该作者
谢谢大家一起分析,把原有的制冷剂放掉,重新抽真空,定量加氟,排气温度75左右,机组运转平稳,
回复 使用道具 举报
7#
发表于 2017-11-28 10:03:57 | 只看该作者
还是有不凝性气体。。。。。。。
回复 使用道具 举报
8#
发表于 2017-11-28 11:20:45 | 只看该作者
英雄英 发表于 2017-11-27 18:40
谢谢大家一起分析,把原有的制冷剂放掉,重新抽真空,定量加氟,排气温度75左右,机组运转平稳,

根本就不是什么不凝性气体什么的,就是不抽真空也不会有如此现象!原来加注制冷剂也不可能还会留点“空气”。
就是某部位不够通畅,系统加多了制冷剂所致。
回复 支持 反对 使用道具 举报
9#
发表于 2017-11-28 16:43:40 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-11-28 16:55 编辑

朱工你好,谢谢您帮忙分析,制冷剂是回收机收到冷凝器的,新换的斯波兰膨胀阀,厂家说出厂已经调好过热度,单开小机头供回水温差1度左右,高压19公斤,但是表针一点也不抖,我怀疑制冷剂不纯,冷凝器不冷凝,冷凝器端盖打开后,铜管挺干净的,但还是刷了一遍,高压没什么效果,[b]视液镜气液混合,现在怀疑制冷剂纯度


回复 使用道具 举报
10#
发表于 2017-11-28 16:56:44 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-11-28 16:58 编辑
英雄英 发表于 2017-11-27 10:49
朱工你好,谢谢您帮忙分析,制冷剂是回收机收到冷凝器的,新换的斯波兰膨胀阀,厂家说出厂已经调好过热度, ...


压力表指针“一点也不抖”,通向压力表的管路通道的控制阀开小了不就不动不抖了,把控制该通道的控制阀口开大一点指针不就会“抖得跳起来”,再开大点你会认不出压力数据。
回复 支持 反对 使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册
本版积分规则
手机版|APP|亿万先生技术论坛 ( 鄂ICP备 09003585号-1 )   GMT+8, 2018-1-18 15:52 , Processed in 0.183113 second(s), 11 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2013 Comsenz Inc.
CopyRight © 亿万先生论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info
Qiji. All Rights Reserved
服务条款 | 隐私声明
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有
鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号
快速回复 返回顶部 返回列表
亿万先生官网欢迎您