压缩机凉

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-11-17 10:45:15 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

注册亿万先生技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
荣昌老师
请问,我这台机房空调是F22系统,工作高压14- 21公斤   低压 4.7-6公斤室外风机正常,过滤网正常,膨胀阀出厂设置没动过,可压缩机凉,可以判断是制冷剂多造成的吗?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
沙发
 楼主| 发表于 2017-11-17 10:57:30 来自手机 | 只看该作者
补充一下室外温度13°
回复 使用道具 举报
板凳
发表于 2017-11-17 11:08:06 | 只看该作者
制冷剂多了压缩机就不凉了
回复 使用道具 举报
4#
发表于 2017-11-17 11:45:01 | 只看该作者
特别关注 发表于 2017-11-17 10:57
补充一下室外温度13°

你在湖北十堰,现在的环温应该也较低了吧,空调低压还有这么高?膨胀阀没动,那就是系统加多了制冷剂,压缩机运转过潮。
回复 支持 反对 使用道具 举报
5#
 楼主| 发表于 2017-11-17 13:19:14 来自手机 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-2 20:11 编辑

是的荣昌老师,在湖北十堰,环境温度挺低的了,谢谢!
把膨胀阀调小,减小流量能不能降低低压压力,改变压缩机凉的症状呢?
回复 使用道具 举报
6#
发表于 2017-11-18 09:02:25 | 只看该作者
特别关注 发表于 2017-11-18 08:44
把膨胀阀调小,减小流量能不能降低低压压力,改变压缩机凉的症状呢?

正常情况下,膨胀阀的调节杆是不可随意调动的,应基本处中间位置上不动,保持出厂状态。调节杆只能作过热度的微调使用。
压缩机如果结霜,肯定是加多了制冷剂,应该放去。
回复 支持 反对 使用道具 举报
7#
 楼主| 发表于 2017-11-18 09:18:56 | 只看该作者
老师说的对,我试着调节了,压缩机依然还是结霜。
回复 使用道具 举报
8#
发表于 2017-11-19 10:45:46 来自手机 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-11-19 12:36 编辑

看看蒸发器有没有问题,过滤网什么的堵没堵


过滤器堵了压缩机还能结霜吗?荣昌制冷
回复 使用道具 举报
9#
发表于 2017-11-19 19:19:49 来自手机 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-11-19 19:41 编辑

我也想问一下,制冷剂过少是否也会凉甚至结霜


回复 使用道具 举报
10#
 楼主| 发表于 2017-11-20 10:37:54 来自手机 | 只看该作者
大连wfd孙 发表于 2017-11-19 10:45
看看蒸发器有没有问题,过滤网什么的堵没堵



滤网没堵的
回复 支持 反对 使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册
本版积分规则
手机版|APP|亿万先生技术论坛 ( 鄂ICP备 09003585号-1 )   GMT+8, 2018-1-18 16:00 , Processed in 0.162498 second(s), 11 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2013 Comsenz Inc.
CopyRight © 亿万先生论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info
Qiji. All Rights Reserved
服务条款 | 隐私声明
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有
鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号
快速回复 返回顶部 返回列表
亿万先生官网欢迎您