这霜也结得太厉害了。喷灯伺候。
回复 使用道具 举报
22#
发表于 2018-1-3 13:00:18 | 只看该作者
我的分析如下:1、高压管温热,蒸发器虚霜,说明制冷剂循环的流速低,膨胀阀堵的很小了或严重脏堵,系统缺氟都有可能。
2、要分段检漏保压,吹污,把干燥过滤器也更换了。
3、冷库的原理和冰箱空调差不多,做之前多思考,想明白再去做。