亿万先生论坛

 找回密码
 快速注册
QQ登录 只需一步,快速开始
搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1417|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

冷库改造求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-10-26 09:48:10 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

注册亿万先生技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-27 05:15 编辑

本人有一冷库需要改装,长5米,宽3.6米,高3.1米。一直做-20普通冷冻库使用,现配置如下:r22谷轮20匹压缩机,配32钢管速冻架670米,四回路供液。R404a谷轮8匹机组,配DJ40冷风机。现在用户想改做速冻库,腌制鸡翅,成盘散装进库,一次进库量0.5吨。要求三个小时出库,中心温度达到-18。库体为150mm聚氨酯冷库板,保温效果良好。如果要改成速冻库,现有机组还能不能用。由于本人对速冻库接触不多,希望各位师傅能给予指点,不胜感激。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2017-10-26 14:56:46 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-27 05:12 编辑

首先得知道鸡翅的入库温度。。
不知道20P的谷轮是哪个型号的压缩机?条件太少不好分析。。
回复 使用道具 举报
板凳
 楼主| 发表于 2017-10-26 21:12:05 来自手机 | 只看该作者
鸡翅入库温度17度。20匹机组可以拆除,但是库内速冻架需保留
回复 使用道具 举报
4#
发表于 2017-10-27 05:28:11 | 只看该作者
jialixiangjia 发表于 2017-10-26 21:12
鸡翅入库温度17度。20匹机组可以拆除,但是库内速冻架需保留

库容55.8立方米,配R404a谷轮8匹机组和DJ40冷风机都小了,速冻库温必须在-30度及以下,R22制冷剂难以达到,应采用R404A制冷剂的15P~18P左右的制冷机组。
回复 支持 反对 使用道具 举报
5#
 楼主| 发表于 2017-10-27 10:40:17 来自手机 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-28 06:36 编辑

荣昌老师您好,该库原先就是做普通冷冻库使用R
改库后R404谷轮8匹机组可以拆除,加装大机组。但是用户坚持用速冻架,冷风机辅助制冷。当库温降至-30时,势必会影响R22谷轮20匹机组的运行工况,低压过低,排气温度高等现象。考虑是否能将20匹机组也去掉,保留库内速冻架,然后用一台大功率机组同时拉起速冻架和冷风机
速冻架为32无缝钢管,共680米,按照速冻库配置,米数也是少了。由于该库已组建造成,外围有新建土建工程,速冻架也无法回撤。
回复 使用道具 举报
6#
发表于 2017-10-27 12:01:28 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-28 06:39 编辑

速冻架带翅的话,不少了。要用制冷量13000W左右的双级机组,(蒸发温度-40度)。冷风机那组保持不变。
R22的双级机组也是可以的。用户保留冷风机组是对的。
要便宜上国产25P双级机,有钱上比泽尔,谷轮飞讯。。。
回复 使用道具 举报
7#
 楼主| 发表于 2017-10-27 13:25:28 来自手机 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-27 16:04 编辑

用25匹双极机,配原库速冻架
配原库速冻架R404谷轮8匹机组继续使用,能不能快速降温,使产品中心温度在三个小时内达到-18
库温保持-30以下
回复 使用道具 举报
8#
发表于 2017-10-27 14:09:28 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-27 16:03 编辑

可以。
因为鸡翅焓值-19度时2.09KJ/H,17度时287.22KJ/H,因为放500KG,三小时降温。制冷量约为13200W。冷风机组为围护和操作和加速对流提供冷量。
膨胀阀要选-60度温区的,如丹佛斯B系列的。
回复 使用道具 举报
9#
发表于 2017-10-28 07:33:48 | 只看该作者
jialixiangjia 发表于 2017-10-27 10:40
荣昌老师您好,该库原先就是做普通冷冻库使用R
改库后R404谷轮8匹机组可以拆除,加装大机组。但是用户坚持 ...

R22的双级制冷系统,蒸发温度在-25~-35度左右;双级制冷的制冷量是按高压级的制冷量计算的。
库内原有的速冻架完全可以保留,作为直冷式蒸发器使用,适合冷冻放置怕风干的物品。
最好是重新配置比泽尔压缩机组,如果要节省一点,把原先R22的20P谷轮压缩机作为低压级,再把原先8P的R404a压缩机改用R22制冷剂,作为高压级压缩机,这样就形成了2.5:1的R22双级压缩制冷系统,也是可以的。
回复 支持 反对 使用道具 举报
10#
发表于 2017-10-30 14:09:52 | 只看该作者
请问什么是双级压缩机制冷系统啊?
回复 使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册
本版积分规则
手机版|APP|亿万先生技术论坛 ( 鄂ICP备 09003585号-1 )   GMT+8, 2018-1-18 15:59 , Processed in 0.081455 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2013 Comsenz Inc.
CopyRight © 亿万先生论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info
Qiji. All Rights Reserved
服务条款 | 隐私声明
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有
鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号
快速回复 返回顶部 返回列表
亿万先生官网欢迎您