打印 上一主题 下一主题

一台麦克维尔的螺杆机定量加了130公斤冷媒,加载到25%的时候跳低压保护

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-6-4 17:59:43 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

注册亿万先生技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
哪位大神知道怎么回事,一停机就油温过低,进行油加热,要好久,崩溃了
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2017-6-4 18:09:19 | 只看该作者
机组里进入了液体制冷剂,使机组的吸排气温度和油温都很低,加载后机组吸气量突然增大,低压压力就会下降而使低压保护跳机。
回复 使用道具 举报
板凳
 楼主| 发表于 2017-6-4 20:18:46 来自手机 | 只看该作者
怎么解决呢?
回复 使用道具 举报
4#
发表于 2017-6-4 20:53:02 | 只看该作者
你好你这个是麦克什么型号的机器,单螺杆机吗
回复 使用道具 举报
5#
发表于 2017-6-7 19:03:14 来自手机 | 只看该作者
你这是吸气带液了
回复 使用道具 举报
6#
发表于 2017-6-8 06:18:44 | 只看该作者
油压差建立不起来。检查冷冻油是否缺,检查油泵,冷凝水进水温度是否低于20度。如果低于20度,关掉冷却塔的风扇。25%不是加载,此机运转起步就是25%,
回复 使用道具 举报
7#
发表于 2017-12-22 23:59:21 来自手机 | 只看该作者
过滤器出口加装电磁阀
回复 使用道具 举报
8#
发表于 2017-12-23 10:09:54 来自手机 | 只看该作者
抽真空加到排气端,冷凝器里,部分在加入低压端可以吗?
回复 使用道具 举报
9#
发表于 2018-1-1 18:32:14 来自手机 | 只看该作者
130公斤冷媒,这得多大的机组
回复 使用道具 举报
10#
发表于 2018-1-2 19:37:17 | 只看该作者
油压是靠高压建立的,估计是高压太低了。
回复 使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册
本版积分规则
手机版|APP|亿万先生技术论坛 ( 鄂ICP备 09003585号-1 )   GMT+8, 2018-1-18 15:56 , Processed in 0.163178 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2013 Comsenz Inc.
CopyRight © 亿万先生论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info
Qiji. All Rights Reserved
服务条款 | 隐私声明
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有
鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号
快速回复 返回顶部 返回列表
亿万先生官网欢迎您