 楼主| 发表于 2017-4-30 20:47:03 | 只看该作者
本帖最后由 无有 于 2017-4-30 20:48 编辑

今天收获不少,这是一种典型电力系统运行故障,供电估计也就几种故障了,寥寥可数,以前我们这里也有过市电供电变成高压烧毁电器的事故,原来本质是这样的,今天彻底整明白了,谢谢大家。电力部门太会掩饰了,以后他们再推卸责任也骗不了我了
回复 使用道具 举报
32#
发表于 2017-5-1 11:26:54 来自手机 | 只看该作者
零线.断了,三相负载不平衡引起的
回复 使用道具 举报
33#
发表于 2017-5-1 12:07:56 | 只看该作者
我们现在的民用电都是三相四线制供电,里面有A,B,C三根相线,还有一根中性线也就是我们俗称的零线。家用电器一般都是相电压,如果中性线在变压器出断掉就会变成线电压。相电压是相线与中性线之间的电压,一般为220伏;线电压是相线与相线之间的电压,一般为380伏。我说的这些都是电工常识,相信大家都知道。
回复 使用道具 举报
34#
发表于 2017-5-1 12:20:30 | 只看该作者
零线断,因邻居不是用同一相火线而窜进来,则形成二相火线电
回复 使用道具 举报
35#
发表于 2017-5-1 13:48:19 来自手机 | 只看该作者
中性点断了,电压是由负载分压决定的
回复 使用道具 举报
36#
发表于 2017-5-1 14:07:38 | 只看该作者
理论知识,基础知识很重要!
回复 使用道具 举报
37#
发表于 2017-5-1 19:36:37 | 只看该作者
是的  记得以前到外面去焊接铁器时,用的电焊机是220的 但是要焊接的地方没有220,然后就在变压器台的旁边接根火线和对地的线,就变成了220的了。
回复 使用道具 举报
38#
发表于 2017-5-9 22:08:50 | 只看该作者
变压器端零线短了,民用电由于是220v的只用一根相线,电力局为了平衡变压器三根相线电流会这几户用一根相线,另几户再用一根相线,但都是用的同一根零线,当变压器端零线短掉后,两路相线会经过不同相线的两家电器再同过零线行程回路,测量一家电器电压时就会接近380v,而且如果两个一家用白炽灯一家用节能灯,那肯定会先烧掉节能灯,因为白炽灯和节能灯串联在380v电路时几户相当于导线了
回复 使用道具 举报
39#
 楼主| 发表于 2017-5-10 00:50:23 | 只看该作者
15176443551 发表于 2017-5-9 22:08
变压器端零线短了,民用电由于是220v的只用一根相线,电力局为了平衡变压器三根相线电流会这几户用一根相线 ...

回答得很透彻,谢谢
回复 支持 反对 使用道具 举报
40#
发表于 2017-5-11 20:24:21 来自手机 | 只看该作者
零线断了。
回复 使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册
本版积分规则
手机版|APP|亿万先生技术论坛 ( 鄂ICP备 09003585号-1 )   GMT+8, 2018-1-21 14:51 , Processed in 0.092555 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2013 Comsenz Inc.
CopyRight © 亿万先生论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info
Qiji. All Rights Reserved
服务条款 | 隐私声明
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有
鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号
快速回复 返回顶部 返回列表
亿万先生官网欢迎您