 楼主| 发表于 2017-4-30 17:35:52 | 只看该作者
RANDY 发表于 2017-4-30 14:52
我很赞同!
这种问题不是靠表多测试。

表多干啥用?因为数字表很多电压测量不准确,所以指针表再验证一下
回复 支持 反对 使用道具 举报
12#
 楼主| 发表于 2017-4-30 17:37:09 | 只看该作者
本帖最后由 无有 于 2017-4-30 18:43 编辑


断路还会有电压电流吗?都是城乡居民220v用电,你把家里零线断路,供电两线断了一线,你还能用电?两个充电器都烧了,还好大电器没烧,不然要他们赔偿损失,终于明白了
回复 支持 反对 使用道具 举报
13#
 楼主| 发表于 2017-4-30 17:38:15 | 只看该作者
本帖最后由 无有 于 2017-4-30 17:49 编辑
yintonghai 发表于 2017-4-30 13:08
变压器端零线断路造成的
三相绕组公用零线如果对地断路,就会变成380V


居民用电。家里零线断了测量不出来电压的?可能供电变压器那边问题吧。不过应该肯定电工有所隐瞒的,后来见到电表箱里确实有线烧毁了。
回复 支持 反对 使用道具 举报
14#
 楼主| 发表于 2017-4-30 17:46:00 | 只看该作者
本帖最后由 无有 于 2017-4-30 18:45 编辑
国强电修部 发表于 2017-4-30 14:04
理论知识有待提高,你们附近用户家里的火线可能来自不同相线,例如你家用的A相,隔壁用的B相,但是零线是公 ...


一条线哪有那样复杂?你用a,他用b,还有用c的,电工不是吃饱了撑的吗》?同一条线路都是用的同一相220v电,还是远端电力变压器那边出问题零线断路,明白了
回复 支持 反对 使用道具 举报
15#
 楼主| 发表于 2017-4-30 17:52:42 | 只看该作者
本帖最后由 无有 于 2017-4-30 17:53 编辑
RANDY 发表于 2017-4-30 12:57
进来的零线有问题。


是电表箱里线烧毁的问题,还是供电变压器那边出的问题,感觉是电工刻意隐瞒吧?感觉电表箱里就是烧的胡天黑地一塌糊涂也不可能变出300v以上电压出来
回复 支持 反对 使用道具 举报
16#
 楼主| 发表于 2017-4-30 17:59:07 | 只看该作者
国强电修部 发表于 2017-4-30 14:04
理论知识有待提高,你们附近用户家里的火线可能来自不同相线,例如你家用的A相,隔壁用的B相,但是零线是公 ...

看来可能还是电力变压器出问题了,电表箱里线烧毁只是个假象,是电力部门刻意隐瞒过错,推卸责任采取的手段?
回复 支持 反对 使用道具 举报
17#
发表于 2017-4-30 18:03:28 | 只看该作者
本帖最后由 ww5063128 于 2017-4-30 18:04 编辑

如果烧坏的电器比较多,那肯定是你们总开关以上的某处零线烧断了。故障点一定不会是在你们单相电表箱内的啊。
回复 使用道具 举报
18#
发表于 2017-4-30 18:12:38 | 只看该作者
供电端的零线烧断开路了,
三相四线制的线路接入单相设备,正常的电流回路本来因该是从相线流向零线,现在零线断了,电流流过的回路就是发生改变,变成从一条相线流向另外2条相线了,而因为接入有很多单相设备(家庭都是单相),所以每一相的负荷不是相等的,中性点就发生了漂移,零线断了只是很可能造成电压异常,可能是升高,也可能是降低,这个电压的变化程度,要看三相负荷的不平衡度,负荷相差越大,电压的改变也就越大。
220V的用电器接在一根相线和零线之间,不同用户所接相线不一样。当零线意外断开后,某一区域用户的用电器将会与另一区域用户的电器串接在一起,然后接在两根相线之间,而不同相线间的电压为380V。

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +1 收起 理由
国强电修部 + 4 + 1 热心助人!
查看全部评分
回复 支持 反对 使用道具 举报
19#
 楼主| 发表于 2017-4-30 18:17:11 | 只看该作者
本帖最后由 无有 于 2017-4-30 20:33 编辑
ww5063128 发表于 2017-4-30 18:03
如果烧坏的电器比较多,那肯定是你们总开关以上的某处零线烧断了。故障点一定不会是在你们单相电表箱内的啊 ...


看来电表箱里面线烧毁是电力部门打马虎眼放得烟雾弹,只是想掩盖事实真相,烧毁我两个手机充电器,大电器没事,不然没完
回复 支持 反对 使用道具 举报
20#
发表于 2017-4-30 18:26:26 | 只看该作者
零线断路,单相电会不稳定,用电量越大的那一路电压低,
而轻载的那一相,电压会升高,最高升到380v
回复 使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册
本版积分规则
手机版|APP|亿万先生技术论坛 ( 鄂ICP备 09003585号-1 )   GMT+8, 2018-1-22 05:59 , Processed in 0.212175 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2013 Comsenz Inc.
CopyRight © 亿万先生论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info
Qiji. All Rights Reserved
服务条款 | 隐私声明
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有
鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号
快速回复 返回顶部 返回列表
亿万先生官网欢迎您