前两天上午下雨打雷,忽然听到冰箱使用的全自动延时保护器嗡嗡作响,拿下了仔细检查没有发现有问题,怀疑电网电压有问题,一测量果不其然都达到350以上了,为了准确,数字表,和指针表都用上了,检测电压都是300多v。赶紧联系供电局,来人检查以后发现户外几户人家共用的电表箱里面有电线烧断了,应该雷电所导致的。电工整理线路重新接好恢复供电以后电压就正常了。我们这趟线路没有使用三相电的人家,电表箱里也没有三相电线经过。那这市电高压哪里来的?难道是电线烧断接触不良以后就会形成一定高压谐波?想不明白
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2017-4-30 12:57:23 | 只看该作者
进来的零线有问题。
回复 使用道具 举报
板凳
发表于 2017-4-30 13:08:08 | 只看该作者
本帖最后由 yintonghai 于 2017-4-30 13:09 编辑

变压器端零线断路造成的
三相绕组公用零线如果对地断路,就会变成380V
回复 使用道具 举报
4#
发表于 2017-4-30 13:10:55 | 只看该作者
这个你要是不懂也没办法了
回复 使用道具 举报
5#
发表于 2017-4-30 13:23:18 | 只看该作者
两相电,一相是接在380V上的,另一相接零。
回复 使用道具 举报
6#
发表于 2017-4-30 13:50:14 | 只看该作者
零线断路了
回复 使用道具 举报
7#
发表于 2017-4-30 14:04:53 来自手机 | 只看该作者
理论知识有待提高,你们附近用户家里的火线可能来自不同相线,例如你家用的A相,隔壁用的B相,但是零线是公用的,如果变压器端零线断路,那么你家有可能和隔壁构成回路,那么电压就是380V了。
回复 使用道具 举报
8#
发表于 2017-4-30 14:45:10 | 只看该作者
国强大师正解
回复 使用道具 举报
9#
发表于 2017-4-30 14:48:35 | 只看该作者
变压器侧的零线断了。
回复 使用道具 举报
10#
发表于 2017-4-30 14:52:50 来自手机 | 只看该作者
国强电修部 发表于 2017-4-30 14:04
理论知识有待提高,你们附近用户家里的火线可能来自不同相线,例如你家用的A相,隔壁用的B相,但是零线是公 ...


我很赞同!
这种问题不是靠表多测试。
回复 支持 反对 使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册
本版积分规则
手机版|APP|亿万先生技术论坛 ( 鄂ICP备 09003585号-1 )   GMT+8, 2018-1-22 04:29 , Processed in 0.169875 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2013 Comsenz Inc.
CopyRight © 亿万先生论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info
Qiji. All Rights Reserved
服务条款 | 隐私声明
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有
鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号
快速回复 返回顶部 返回列表
亿万先生官网欢迎您