今天去个大酒店 用的是螺杆机,之前是低压压力报警,郑州的人来修了一次 ,我感觉是过滤器 滤芯堵了,那个人吧膨胀阀也换了,同行都懂得,现在是制冷效果不好, 显示屏上是出水温度 6度 回水温度15度  环境温度31度, 这个机组是1拖多的  我也没查拖了几个  压缩机是70KW  压缩机出汗  那个经理说让我包这给我他修  在这里只能叹口气,无能为力,不会修啊, 师傅们看这个故障是不是水路系统循环不正常,对吗? 当时高压15公斤 低压4公斤 R22的制冷剂
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏4 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2015-7-15 10:53:35 | 只看该作者
兄弟你的这是水过滤器脏了,清洗就可以了。我怎么接不到这种大机器的活呢?
回复 使用道具 举报
板凳
发表于 2015-7-15 10:54:11 | 只看该作者
记住,是冷冻水的。。。。。。
回复 使用道具 举报
4#
发表于 2015-7-15 14:59:11 | 只看该作者
水流量小的 原因
检查阀门(蝶阀)开启度是否过小
水泵效率降低(比如水叶轮气蚀、电机问题等)
水路过滤器堵塞( Y型过滤器)
1托多,怕的就是末端水路被人为的乱接乱改(比如增加了一个房间,直接从冷冻水主管路上碰接),这样的工程操作有很多的不规范,在主机负荷确定的情况下,增加末端负荷,单位时间制冷效率降低,水泵流量、杨程也分别发生改变,也会出现这样的情况
作为风冷螺杆来说,压力基本正常,且在满载的情况下而论!
回复 使用道具 举报
5#
 楼主| 发表于 2015-7-16 23:30:57 | 只看该作者
非不能而不为 发表于 2015-7-15 14:59
水流量小的 原因
检查阀门(蝶阀)开启度是否过小
水泵效率降低(比如水叶轮气蚀、电机问题等)

水循环不好,这个我知道, 就是不知道从哪里下手, 关键我没有修过水路管道, 应该是先检查 水过滤器, 还有管道里面的水怎么放掉  从哪里放,我还不知道啊,怎么修呢?  大型的中央空调都是 手动制热 制冷吗?
这个机组水路管道有8个阀门。1357开  2468关 是制冷  2468开  1357关 是制热  大型的都是这样搞的吗?
回复 使用道具 举报
6#
 楼主| 发表于 2015-7-16 23:33:00 | 只看该作者
大龙制冷 发表于 2015-7-15 10:53
兄弟你的这是水过滤器脏了,清洗就可以了。我怎么接不到这种大机器的活呢?

接到也不回修啊 那个老板说让我回家学学,以后让我给他包了
回复 使用道具 举报
7#
 楼主| 发表于 2015-7-16 23:34:59 | 只看该作者
非不能而不为 发表于 2015-7-15 14:59
水流量小的 原因
检查阀门(蝶阀)开启度是否过小
水泵效率降低(比如水叶轮气蚀、电机问题等)

没有加装内机,之前效果很好 突然报低压报警 (系统)  那个人来更换个膨胀阀 和过滤器滤芯后,就成这样了
回复 使用道具 举报
8#
 楼主| 发表于 2015-7-16 23:37:02 | 只看该作者
非不能而不为 发表于 2015-7-15 14:59
水流量小的 原因
检查阀门(蝶阀)开启度是否过小
水泵效率降低(比如水叶轮气蚀、电机问题等)

还有螺杆机 没有储液罐,制冷剂怎么收, 是储存在压缩机里和冷凝器里面吗,?  还是不收  直接关闭阀门?
回复 使用道具 举报
9#
发表于 2015-7-17 11:52:53 | 只看该作者
水路没问题,如果你怀疑水路问题,关几个风机盘管看看回水温度肯定会下降的。还有注意听下管路中是不是有空气,注意排空。
根据你以上的描述,应该没多大问题,换过膨胀阀,,仔细调整下调整下过热度发点数据分析下,还有加载电磁阀是不是100%工作,最近天气很热,压缩机负荷重,温度难降下来很正常。询问以前温度可以降下来吗。空调后续增加了没有
回复 使用道具 举报
10#
发表于 2015-7-17 11:54:33 | 只看该作者
制冷剂回收看看机组上有阀门没,如果操作不好,用台空调压缩机把系统制冷剂全部抽出来在加回去就可以了。
回复 使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册
本版积分规则
手机版|APP|亿万先生技术论坛 ( 鄂ICP备 09003585号-1 )   GMT+8, 2018-1-18 15:38 , Processed in 0.248928 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2013 Comsenz Inc.
CopyRight © 亿万先生论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info
Qiji. All Rights Reserved
服务条款 | 隐私声明
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有
鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号
快速回复 返回顶部 返回列表