发表于 2014-5-13 19:01:20 | 只看该作者
投桃报李 发表于 2014-5-12 23:55
楼下大叔说的低压停机,也是一种,当温度达到时候电磁阀断电,让低压管子压力过低,压力控制器动作,停机 ...

能不能在给讲解蒸发压力调节阀?
回复 使用道具 举报
12#
发表于 2014-5-13 19:20:20 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-7 17:50 编辑
lkk 发表于 2014-5-13 18:50
请问一下低压总是处在一个较低压力有啥好处?一般都还希望卸载取得高低压平衡,你为何认为低压较低较好?


1、每次冷库库温达到库温设定值时,相当于进行了一次抽真空,使系统中冷冻油全部回到压缩机,这样,蒸发器 内的油膜减少,传热系数增加,使蒸发器保持当初的设计要求;
2、压力较低压缩机启动时是在极小负荷下启动,这样对电网冲击很小;
3、低压启动时是在负荷很小下启动,这样,对压缩机的线圈和机械部分起到保护的作用,使压缩机正常使用寿命更长。
还有,大连三洋机组跟原装美优乐机组都是采用这种控制方法。
回复 支持 反对 使用道具 举报
13#
发表于 2014-5-13 19:33:27 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-7 17:48 编辑
天冰制冷 发表于 2014-5-13 19:20
1、每次冷库库温达到库温设定值时,相当于进行了一次抽真空,使系统中冷冻油全部回到压缩机,这样,蒸发 ...


你这种说法有点自相矛盾,既然要保持低压,何须重新开机时,电磁阀要先打开,让低压回升后再启动,干脆一开机马上就启动不是更好,再者压缩机的启动负载高低与否,是取决对抗的高压的高低,不是取决于低压。
去看看美国佬(泰康压缩机技术手册)的书吧,最主要作用是冬季气温过低,高压太低无法往低压流,所以泵集低压冷媒至高压,高压充满较多液态,使有效散热面积减少,让停机时有较高高压,低压有较低低压(泵集),电磁阀打开高压可以往低压流动。
防止启动液击那只是附加的功能,减少蒸发器上霜机率也是附带功能。能减少油膜没听说。油膜是跟管径有关吧。
回复 支持 反对 使用道具 举报
14#
发表于 2014-5-13 20:58:58 | 只看该作者
lkk 发表于 2014-5-13 19:33
你这种说法有点自相矛盾,既然要保持低压,何须重新开机时,电磁阀要先打开,让低压回升后再启动,干脆 ...

朋友,修过大连三洋的机子吗?
回复 使用道具 举报
15#
发表于 2014-5-13 22:12:12 | 只看该作者
powerhappinesf 发表于 2014-5-13 19:01
能不能在给讲解蒸发压力调节阀?

你说的是膨胀阀吧? 我没听过蒸发压力调节阀
回复 使用道具 举报
16#
发表于 2014-5-13 22:18:52 | 只看该作者
天冰制冷 发表于 2014-5-13 19:25
还有,大连三洋机组跟原装美优乐机组都是采用这种控制方法。

冷冻油是随制冷剂而流动, 流动到管道里,长时间冷冻油就粘在管道内壁上,会减少传热量,这个事避免不了的问题,不能说低压停机能把油吸回到压机里面,这个事不可能的事情,就跟你把一根铜管子上倒点油 你还能给他擦得很干净么?
回复 使用道具 举报
17#
发表于 2014-5-14 09:41:33 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-7 17:51 编辑
天冰制冷 发表于 2014-5-13 20:58
朋友,修过大连三洋的机子吗?


这跟我有没有修过大连的三洋有什么关系?大连的东西我这里应该不可能见到,我不是说这种控制方法错误,而是说这种控制方法的最主要用意为何?不要人云亦云,有矛盾的地方当然要提出。以下是泰康技术手册对这种控制方法的说明。
看1.24章节的说明,最主要是防止冬天压缩机不能再启动的毛病。不要随意加油添醋,模糊了他的本意。


[attach]298349[/
回复 支持 反对 使用道具 举报
18#
发表于 2014-5-14 13:32:00 | 只看该作者
投桃报李 发表于 2014-5-13 22:12
你说的是膨胀阀吧? 我没听过蒸发压力调节阀

用于一机多库中,可使不同的库温的蒸发器在各自不同的蒸发压力运行。
回复 使用道具 举报
19#
发表于 2014-5-14 16:47:00 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-7 17:52 编辑
lkk 发表于 2014-5-13 19:33
你这种说法有点自相矛盾,既然要保持低压,何须重新开机时,电磁阀要先打开,让低压回升后再启动,干脆 ...


你错了,低压压力升高1KG,比高压压力升高1KG电流要大得多!
再解释一下:第一条,每次抽真减少油膜,这只是理论的东西,实际中制冷量能提高多少,谁也不知道。第二条确是现实存在的,有一台德国比泽尔30P机组,每次开机时都很费劲,有时就是启动不了,电压稍低一点就根本启动不了,5年前本人将电路改为低压停机,至今工作正常。第三条跟第二条紧密相连,启动电流低了,线包温升要小。转着轻了,对机械部件也有好处。你的说法有你的道理,可能对几P的小机组而言,而我的做法,对20P以上的机组却有着实实在在的好处。
回复 支持 反对 使用道具 举报
20#
发表于 2014-5-14 20:16:25 | 只看该作者
天冰制冷 发表于 2014-5-14 17:10
再解释一下:第一条,每次抽真减少油膜,这只是理论的东西,实际中制冷量能提高多少,谁也不知道。第二条 ...

德国比泽尔30P机组,每次开机时都很费劲

那是匹配问题,应该是风冷凝器,冷凝器过大,过冷度过大造成气温一升高,启动时对抗的高压过高(过冷度大造成),才会很费劲,你改成低压停机,那是把蒸发器冷媒往高压塞,等重新启动时,电磁阀打开,因为高压塞了过多液态冷媒,快速往低压流,造成高压快速降低,过冷度快速降低,所以才会改善,但只要匹配合理根本不会启动费劲。
回复 使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册
本版积分规则
手机版|APP|亿万先生技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-1 )   GMT+8, 2018-1-23 14:23 , Processed in 0.301225 second(s), 11 queries , Gzip On, Memcache On.